        熔斷器在實際使用中應注意的事項

        作者:admin 來源:本站 發布時間:2019-11-13 00:44:43 瀏覽:1114
        熔斷器在實際使用中要注意以下幾個方面的事項:
          第一,熔斷器的保護特性應與被保護對象的過載特性相適應,考慮到可能出現的短路電流,選用相應分斷能力的熔斷器;
          第二,熔斷器的額定電壓要適應線路電壓等級,熔斷器的額定電流要大于或等于熔體額定電流;
          第三,線路中各級熔斷器熔體額定電流要相應配合,保持前一級熔體額定電流必須大于下一級熔體額定電流;
          第四,熔斷器的熔體要按要求使用相配合的熔體,不允許隨意加大熔體或用其他導體代替熔體。
          在實際選用熔斷器的時候要依據的要素有:
          1.按照線路要求和安裝條件選擇熔斷器的型號。容量小的電路選擇半封閉式或無填料封閉式;短路電流大的選擇有填料封閉式;半導體元件保護選擇快速熔斷器。
          2.按照線路電壓選擇熔斷器的額定電壓。
          3.根據負載特性選擇熔斷器的額定電流。
          4.選擇各級熔體需相互配合,后一級要比前一級小,總閘和各分支線路上電流不一樣,選擇熔絲也不一樣。如線路發生短路,15 A 和 25A 熔件會同時熔斷,保護特性就失去了選擇性。因此只有總閘和分支保持 2-3 級差別,才不會出現這類現象。如一臺變壓器低壓側出口為 RT0 1000 / 800 、電機為 RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下級間額定電流之比分別為 3.2 和 2.3 故選擇性好,即支路發生短路,支路保險熔斷不影響總閘供電。
          5.熔體不能選擇太小。如選擇過小,易出現一相保險絲熔斷后,造成電機單相運轉而燒壞;據統計 60%燒壞的電機均系保險配置不合適造成的。
         